DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA

  • Michel Piccardi
  • Portrait de Michel Piccardi Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Messages : 13

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA

14 Oct 2014 06:34
#
Bonjour à tous,

Avez vous des informations sur la présence ou non d'un dijoncteur différentiel de 30 mA sur la ligne de quai 220v pour un F1090 de 1987.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Re: DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA

24 Oct 2014 11:11
#
Michel,
je ne sais pas à propos des 1987, mais sur le mien qui est de 1993, il n'y a pas de différentiel, juste un disjoncteur simple.
Le manuel du propriétaire: www.clubfeeling1090.fr/images/Doctech/ba...%20Manuel%20Prop.pdf
ne fait pas mention d'un différentiel.
A toi de vérifier derrière ton panneau électrique, si il s'agit bien d'un disjoncteur simple.
Ce serait intéressant d'avoir quelques photos du panneau électrique de 1987.
Tiens nous au courant ! c'est le cas de le dire :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Michel Piccardi
  • Portrait de Michel Piccardi Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Messages : 13

Re: DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA

24 Oct 2014 20:07
#
Selon le rapport d'expertise, un disjoncteur différentiel de 30 mA est obligatoire sur la ligne 220v
Voici une photo du tableau électrique

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Michel Piccardi
  • Portrait de Michel Piccardi Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Messages : 13

Re: DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA

24 Oct 2014 20:10
#
Et encore une photo

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.